Установлены приборы ИПДЛ-Д-I-4Р.
ИПДЛ-Д-I-4Р подключены по одному извещателю в каждый шлейф к прибору С2000 АР-8. То есть один шлейф - один извещатель.
ИПДЛ-Д-I-4Р подключены по 4-х проводной линии с 2 резисторами - конечный и промежуточный.
При задымлении и проверки через ВУОС переходят в Пожар корректно.
Проблема:
Когда погрузчик поднимает груз на высоту линии извещателя и перекрывает луч извещатель переходит в Пожар, а не в Неисправность. Главная проблема, что после этого извещатель не переходит в Норму, а остаётся в Пожаре (индикатор на извещателе при этом всегда горит). Если сбросить питание с извещателя на любое время, а затем включить, то извещатель сразу переходит в Пожар.
Сбросить сигнал Пожар можно только переводом извещателя в режим настройки.
Данная проблема ни с одним извещателем, а с несколькими.
В чём может быть проблема?